Cho em hỏi một số vướng mắc về việc thể hiện cọc thí nghiệm trên bản vẽ và thiết kế cốt thép cọc theo TCVN 9393:2012, nhờ các anh/chị có kinh nghiệm giải đáp giúp:
1. Xác định bản chất cọc thí nghiệm trên bản vẽ
Theo TCVN 9393:2012, thí nghiệm nén tĩnh cọc phân thành 2 loại: thí nghiệm thăm dò (trước thi công đại trà, nén đến 250% - 300% Ptk hoặc đến phá hoại) và thí nghiệm kiểm tra (kiểm tra chất lượng cọc đại trà, nén đến 150% - 200% Ptk).
Trường hợp trên bản vẽ thiết kế chỉ chỉ định chọn 2 cọc nằm trong tổng số mặt bằng cọc đại trà để làm cọc thí nghiệm, thì 2 cọc này thông thường được hiểu là cọc thăm dò hay cọc kiểm tra?
2. Tăng vật liệu (Pvl) riêng cho 2 cọc thăm dò có hợp lệ không?
Nếu 2 cọc trên là cọc thăm dò và phải gia tải lên đến 250% - 300% Ptk: Để tránh phá hoại vật liệu cọc khi thử nén, đơn vị thiết kế chỉ tăng sức chịu tải vật liệu (Pvl) của riêng 2 cọc này so với các cọc đại trà khác có được chấp thuận không?
3. Đồng bộ thiết kế cốt thép cọc cho cọc khoan nhồi
Trường hợp 2 cọc đó là cọc thí nghiệm kiểm tra: Có bắt buộc tất cả các cọc đại trà còn lại trong móng (đặc biệt là cọc khoan nhồi) phải đặt số lượng/đường kính thép giống hệt 2 cọc thí nghiệm đó để đảm bảo tính đại diện không?
Được biết kỹ sư thiết kế trong bản vẽ chọn Ptn = 2xPtk (của trường hợp cọc TN kiểm tra), trong thực tế thi công thì sẽ thí nghiệm 2 cọc này trước rồi mới thi công đại trà (của trường hợp cọc TN thăm dò) gây ra mâu thuẫn.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và kinh nghiệm xử lý thực tế từ các anh/chị! Em xin cảm ơn.
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,591 bài viết trong 2,003 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 18,105 (trong đó có 419 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, binh089