Vấn đề này được đề cập trong TCVN 9386:2012 (EC8), tại mục 5.1.2:
Vách hay tường (Wall) là cấu kiện đỡ các cấu kiện khác và có tiết diện với tỉ số [chiều rộng / bề dày] lw/bw lớn hơn 4
Việc quy định là Cột hay Vách (Frame hay Wall) trong Etabs cũng sẽ dẫn đến sơ đồ làm việc khác nhau, độ cứng khác nhau cho công trình, dẫn đến nội lực trong các cấu kiện và chuyển vị đỉnh của các công trình thay đổi.
E hỏi anh Hùng chút về chọn kích thước tiết diện cột, là nếu vì yêu cầu về thẩm mỹ kiến trúc, e bố trí cột dấu trong tường nên Cx = tường =22 (cm), mà nếu chọn như vậy thì cạnh còn lại của em Cy phải =70(cm) đến 80(cm) mới đảm bảo an toàn. E chọn như vậy có vấn đề gì ảnh hưởng đến kết cấu không anh và nên giới hạn tỉ lệ giữa 2 cạnh cột như thế nào là tốt nhất?
.
Cột nên có kích thước b > h/4 em ạ, về mặt kết cấu nếu không ảnh hưởng đến độ mảnh của cột là Ok, ngoài ra người ta vấn khuyên là độ cứng của cột phải lớn hơn của dầm; nghĩa là trong mặt phẳng đang xét: Id/Ld < Ic/Lc
Trong đó I là mô men quán tính; L là chiều dài của cấu kiện