Dạ các anh chị cho em hỏi này xíu ạ, Em đọc một bài báo của viện IBST "bài báo số 3/2019" thì em có thấy điều kiện kiểm tra chọc thủng sàn. Cái điều kiện thứ nhất thì e thấy ở trong tiêu chuẩn, còn cái điều kiện thứ 2 em tìm quài không thấy, Anh chị cho em hỏi nó nằm ở mục nào được không ạ. Em cảm ơn ạ
0
Trường Nguyễn Linh
Dạ các anh chị cho em hỏi này xíu ạ, Em đọc một bài báo của viện IBST "bài báo số 3/2019" thì em có thấy điều kiện kiểm tra chọc thủng sàn. Cái điều kiện thứ nhất thì e thấy ở trong tiêu chuẩn, còn cái điều kiện thứ 2 em tìm quài không thấy, Anh chị cho em hỏi nó nằm ở mục nào được không ạ. Em cảm ơn ạ
Công thức thứ 2 được lấy từ một điều khoản trong mục 8.1.6.1 như hình dưới em nhé
0
0
Trường Nguyễn Linh
Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh cho em hỏi thêm một vấn đề ạ. Cái momen My và My là momen mình xuất ra tại chân cột hay sao ạ? Em cảm ơn anh nhiều ạ
Đúng rồi em ạ, tuy nhiên theo mục 8.1.6.1 thì mô men tính chọc thủng được lấy bằng 1/2 mô men tại chân cột em ạ
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,194 bài viết trong 1,826 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 13,507 (trong đó có 428 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Danhlam