Modul đàn hồi của bê tông khi tính toán độ võng và chuyển vị
Modul đàn hồi của bê tông khi tính toán độ võng và chuyển vị
07-02-2015, 01:31
GS Nguyễn Đình Cống luôn là nơi mình có thể tìm đến để hỏi những vấn đề chưa rõ; và đây là ý kiến của Thầy về việc sử dụng modul đàn hồi
Mình hỏi thầy câu này vì nhiều người cho rằng mô đul đàn hòi cho trong tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 là lớn và cần sử dụng một giá trị khác để tính độ võng cũng như chuyển vị
https://www.facebook.com/ngdinhcong/posts/869780449709878?notif_t=like
RE: Modul đàn hồi của bê tông khi tính toán độ võng và chuyển vị
07-02-2015, 09:23
Đúng là khi tính độ võng và chuyển vị thì cái modul đàn hồi cho trong tc là lớn. Cần phải giảm nhiều nhiều thì mới đúng thực tế. modulus ban đầu có lẽ là cái hình dưới.
.
Mình nghĩ bạn cho là lớn là do cảm tính
Vì cường độ tính toán của bê tông tại trạng thái giới hạn chỉ bằng 0.45fcu đối với BS và khoảng 0.45M đối với TCVN; nghĩa là thực tế bê tông vẫn đang hoạt động trong giai đoạn ứng suất là bé