0
0
Hồ Việt Hùng
Công trình của bạn có tầng hầm nên số tầng thực tế phải là 26 và chu kỳ rơi vào khoảng 3.2~ 3.4s là giá trị phổ biến Có thể bạn nên tăng cấp độ bền của cột vách lên B40; và bổ sung một số vách theo phương Y, vì theo kết quả phân tích thì dao động lớn nằm theo phương Y
0
0
0
0
0
0
0
NgThanhTruc
Em không biết ah. [quote='Ho Viet Hung' pid='11961' dateline='1470794719'] Em thử nghĩ xem có tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này không ? [/quote]
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,394 bài viết trong 1,921 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 15,602 (trong đó có 441 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, phuc long