Nội lực trong Etabs lớn hơn so với tính nhẩm lực dọc chân cột
Nội lực trong Etabs lớn hơn so với tính nhẩm lực dọc chân cột
07-04-2015, 04:55
Chào anh Hùng và các ae,
Trước giờ mình có tính vài cái kết cấu, nhưng thường nội lực chân cột trong Etabs luôn lớn hơn nếu mình tính nhẩm sơ bộ. Vì vậy mình có hơi boăn khoăn về vấn đề tính nhẩm sơ bộ trong những trường hợp cần thiết gấp rút?
Ví dụ: Nhà 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng
Tại cột biên trục 1-B diện tích truyền tải: 3.975*1.28=5.1(m2)
Lấy 5.1*3*1T/m2=15.3 (Tấn)
Trong khi Etabs ra 30 Tấn.
Trước giờ làm mấy cái đều như vậy. Các bạn cho ý kiến với.
File đính kèm.
N=(Số tầng)x(Tải trung bình)x(Diện truyền tải)
Cụ thể cột 1-B:
Số tầng = 4
Tải trung bình: Chọn từ 1 ->1,4 T/m2. Giả sử chọn 1,2T
Diện truyền tải: 3,975x1,28=5,088 m2
=> N = 4x1,2x5,088 = 25 T
So sánh giá trị nhẩm 25 với giá trị nội lực chân cột trong Etabs là 30 T.
Công thức trên mang tính chất nhẩm nhanh, là cơ sở để xem xét tính PHÙ HỢP nội lực chân cột khi chạy Etabs chứ không phải là giá trị bắt buộc phải theo.
RE: Nội lực trong Etabs lớn hơn so với tính nhẩm lực dọc chân cột
08-04-2015, 12:11
[/quote]N=(Số tầng)x(Tải trung bình)x(Diện truyền tải)
Cụ thể cột 1-B:
Số tầng = 4
Tải trung bình: Chọn từ 1 ->1,4 T/m2. Giả sử chọn 1,2T
Diện truyền tải: 3,975x1,28=5,088 m2
=> N = 4x1,2x5,088 = 25 T
So sánh giá trị nhẩm 25 với giá trị nội lực chân cột trong Etabs là 30 T.
Công thức trên mang tính chất nhẩm nhanh, là cơ sở để xem xét tính PHÙ HỢP nội lực chân cột khi chạy Etabs chứ không phải là giá trị bắt buộc phải theo.
[/quote]
Bạn nhân với 4 là không đúng rồi. Nhân 3 tấm thôi. Nhà này chỉ có tường bao 100 thôi nên lấy 1 tấn/m2 là được rồi bạn.
RE: Nội lực trong Etabs lớn hơn so với tính nhẩm lực dọc chân cột
08-04-2015, 13:23
Gía trị 30T bạn đang xem trong Etabs là ở tầng Base vì vậy phải nhân 4. Bạn nhân 3 là thiếu 1 tầng rồi. Còn giá trị q thì lấy trong khoảng từ 1---1,4T/m2 với công trình có chiều dày sàn từ 10-14cm.