Em có 2 bản vẽ dầm :
Kiểu 1 : Đai dầm dừng ở mép cột
Kiểu 2 : Đai dầm được tính tới tim cột.
Vậy trong 2 kiểu này thì kiểu nào là chuẩn hơn. Kiểu 2 em vẫn thấy nhiều người dùng nhưng tại sao vẫn được chấp nhận ?
Nhờ các bác tí.
Bác Tue_NV hiểu nhầm câu hỏi của em nó rồi
em nó chỉ hỏi về liên quan đến thể hiện bản vẽ thôi
1. Cả 2 bản vẽ chi tiết dầm của bạn chẳng có cái nào thể hiện đủ cách định vị khoảng đai cả (đều thiếu DIM định vị mép trong của cột) mặc dù nhìn hình vẽ thì có thể hiểu khoảng đai bố trí mà bạn muốn thể hiện
2. Còn về cách bố trí đai tại nút khung thì ĐAI CỘT phải được ưu tiên, nếu đi thi công mà bạn thấy bản vẽ đai dầm chạy vào nút thì chắc là mấy thằng thi công nó chửi bạn lắm đấy, bố thằng nào mà bố trí đai cho dầm được (CHI CHÍT THÉP DỌC NGANG ĐÂM VÀO)
3. Còn trong trường hợp động đất thì cấu tạo để nút khung đảm bảo độ dẻo người ta bố trí lưới thép đai cho cột tại nút khung (kiểu như lưới thép đầu cọc) [sách BT2], còn trong TCVN 375 và 356 cũng chẳng thấy yêu cầu là đai dầm phải kéo vào nút khung
4. Kiểu gì cũng nên thêm vào bản vẽ ghi chú chung, bản vẽ này nhằm mục đích nói những điều mà bản vẽ chi tiết chưa thể hiện
VÍ DỤ:
+ Cốt treo
+ Khoảng đai của các dầm chỉ vẽ mặt cắt
+ Vị trí đặt cốt đai đầu tiên của đoạn dầm cách mép trong cột 50mm (ví dụ thế)
.....